Hallo,
folgendes Problem plagt mich seit gestern: ich bin Mitte Mai in eine Doppelhaushälfte zur Miete eingezogen (Flachbau, gedämmt, BJ: 1989 - saniert - 130qm). Der Vermieter hat mir alle Öltanks (ca. 3000l) voll übergeben. Doch als ich gestern nach dem Ölstand schaute, traf mich fast der schlag, es sind jetzt noch ungefähr 10cm in jedem der 4 Tanks drin. Aber das kann doch eigentlich gar nicht möglich sein - oder irre ich mich da? Wir hatten die Fußbodenheizung vielleicht 2 Monate an, und sonst nur warm Wasser verbraucht (aber nicht viel, da wir auf Arbeit duschen gehen). Meine Frage ist nun, kann man irgendwo prüfen lassen ob die Heizung evtl. kaputt ist? Oder ist der Verbrauch durchaus legitim? Ich danke für schelle Antworten, mfg Susan Kertzscher
Offline
Sofort einen Heizungsbauer rufen. Diese Verbrauch währe ein Jahresverbrauch.
Offline
Der Verbrauch ist viel zu hoch, lassen sie sich bitte die alten Heizölrechnungen zeigen, nur so kann man den Jahresverbrauch bestimmen. Noch was : welche Heizung ist eingebaut, wieviel Kw hat diese ? Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht ? Wie ist der Vorlauf//Rücklauf ?
Mit freundlichen Grüßen
Regina
Offline
So, jetzt habe ich mal die Daten von der Heizung abgeschrieben:
Gas-Spezialkessel Domatic Typ: KTUx21, 15-21Watt, 3bar
Warmwasserspeicher Domocell Typ DLT150
Firma: Schäfer Interdomo
Und hier noch die Daten die am 27.03.08 ein Monteur aufgenommen hat:
Heizöl EL: 15,4%
TempR: 13,5°C, TempG: 156,3°C
O2: 4,7%, CO2: 12%
Verl.: 6,9%, ETA: 93,1%
CO: 48ppm, 61ppm 0%02
Lambda 1,28
Zug: 0,00 hPa, Oel: negativ
So, ich hoffe ihr könnt damit was anfangen, hab auch noch 2 Bilder gemacht - mal sehen ob das funktioniert
Offline
Co2 ist ein bißchen hoch, ansonsten sind die Wert Ok. Außerdem : Sind die Heizungsrohre isoliert ? Wenn nein, unbedingt nachholen. Aber ein derart hoher Verbrauch .......... irgendwas stimmt da nicht. Nochmal die Frage : Wie ist der Vorlauf//Rücklauf ?
Mit freundlichen Grüßen
Regina
Offline