Ich danke für den schnellen Rat . Die Ölpumpe ist nachgesehen worden und OK. Die Zuleitung ist seit der Reinigung nicht wieder kontrolliert worden (denke ich) ?! Aber ich werde es meinem Installateur nahe legen , wenn er morgen zum 14. Male kommt *zorn*.
Offline
mal darüber nachgedacht den installateur zu wechseln?
Offline
Hallo Ihr Lieben, hatte bereits Herrn Tatzke 1 eben meinen Frust verkündet.
Also, wir, eine Tankgemeinschaft aus Lage-Lippe haben im Nov. 2006 und Nov. 2007 bei einem Arallieferanten
aus Bad Salzuflen ca. 2.000 bis 3.000 ltr. getankt und tun dies schon seit ca. 6 Jahren.
Da wir in der Vergangenheit unsere Filter zig Mal reinigen lassen mussten und ein Brenner und Ölpumpe erneuert wurden, die Saugleitungen mit Pressluft freigemacht wurden, haben wir uns Anfang Januar an den Lieferanten gewandt. ( Kosten bis dahin ca. 900 €, beim Schwager 1.000 € )
Dieser, zunächst überraschend hilfsbereit, versprach sofortige Abhilfe und wollte unsere Tanks reinigen lassen und das alte Öl gegen neues ersetzen. Es wurde fast täglich telefoniert.
Vor ca. drei Wochen, Ende Januar 2008 schickte Aral ein Firma aus Bielefeld, die aus drei Tankanlagen Ölproben entnahm und diese analysierte. Aus meiner Anlage nicht, da sich das Öl ja bereits mit der neuen Lieferung aus Nov. 2007 vermischt hätte.
Bei mir kappte der Monteur die Ansaugleitung um 5 cm, mit dem Hinweis, dass diese nicht der Norm entspräche. ( Sie war vor 20 Jahren auf 10 cm auf einer Feder abgestützt eingestellt. )
Er tauschte weiterhin die Ölfilter und ließ weitere liegen, mit der Bemerkung, das die Anlage nun wieder OK sei.
Der Zustand hielt genau 7 Tage. Dann kam das alte pfeifende Geräusch einer gequälten Ölansaugpumpe wieder zu Tage.
Die Analyse kam heute Mittag per Fax mit dem Ergebnis, das keine Verunreinigungen festgestellt wurden und es sich älteres Heizöl handelte. Was sollen wir tun ? Beweissicherungsverfahren ? Klagen ? nach dem ich den Bericht eines anderen Forumteilnehmer gesehen habe, graust es mir bei dem Gedanken. Also die Anlage weiter reinigen, die 2000 ltr. verbrauchen und den Lieferanten wechseln ? Roland Schmidt, Lage, roland-lage@t-online.de; oder r.schmidt@leopoldshoehe.de
Offline
Es war mir einfach zu umständlich auch noch zu schreiben, dass ich zwei voneinander unabhängige Installateure am Werk hatte . Aber selbstverständlich hast Du recht .
Offline
Habe die selben probleme wie viele Andere. Teerartiger Filterbelag, Saug-Rücklauf-Druckleitung,Düsenstock und Düse zu. Partikel im Öl unsichtbar. Habe den Schaden gemeldet und möchte deswegen noch nicht weiter ins Detail gehen. Melde mich später wieder.
Beitrag geändert von Ölibert (22-02-2008 17:45:58)
Offline
Ölibert schrieb:
Habe die selben probleme wie viele Andere. Teerartiger Filterbelag, Saug-Rücklauf-Druckleitung,Düsenstock und Düse zu. Partikel im Öl unsichtbar. Habe den Schaden gemeldet und möchte deswegen noch nicht weiter ins Detail gehen. Melde mich später wieder.
Offline