Hi,
was denkt ihr,
hatte mitte Oktober noch 800 Liter im Tank, gestern war er leer.
ich habe einen Ölofen mit 9kw, Bj 2001
Wasser wird bei mir mit Gas geheizt.
Also, mein Termostat ist tagsüber zwischen 20 und 23 Grad eingestellt, nachts auf 15 Grad.
Das Haus ist eigentlich gut isoliert, die Fenster sind 3-facg Verglast.
Meine Wohnung ist 80qm groß.
Der Tank befindet sich im Ölkeller wo noch 5 andere Tanks stehen von den anderen Parteien.
Ist es also möglich soviel Öl zu verbrauchen oder tippt ihr auch auf Diebstahl.
Leider habe ich in den Ölstand in den 2 Monaten nicht geprüft.
Da ich erst seit juli hier wohne, weis ich ja nicht genau, was die heizung braucht, aber der vormieter und die anderen parteien meinen so in etwa 500-600 Liter in einem Winter.
Mfg Patrick
Offline
Leider hast du nicht alle Angaben gesendet
Ist es ein Einzelofen mit zentraler Ölversorgung oder eine Zentralheizung ?
Bei Einzelöfen ist der Verbrauch auch mit 9 KW kaum möglich
Bei Zentralheizung sehr wohl
Mann muss es sich überlegen die Zentralheizung braucht einige Stunden um nur die Nachtabsenkung wieder aufzuheizen, und bei 8 Crad unterschied arbeitet die Heizung bis zu 6 Std auf Vollast
Das saugt den Tank Leer
Die Absenkungen machen zwar in der Theorie sinn aber leider sind sie in der Praxis unmöglich, es wird mehr Brennstoff verbraucht um die Räume wieder aufzuheizen als nur die Temperatur zu halten
Offline
Interpro schrieb:
Leider hast du nicht alle Angaben gesendet
Ist es ein Einzelofen mit zentraler Ölversorgung oder eine Zentralheizung ?
Bei Einzelöfen ist der Verbrauch auch mit 9 KW kaum möglich
Bei Zentralheizung sehr wohl
Mann muss es sich überlegen die Zentralheizung braucht einige Stunden um nur die Nachtabsenkung wieder aufzuheizen, und bei 8 Crad unterschied arbeitet die Heizung bis zu 6 Std auf Vollast
Das saugt den Tank Leer
Die Absenkungen machen zwar in der Theorie sinn aber leider sind sie in der Praxis unmöglich, es wird mehr Brennstoff verbraucht um die Räume wieder aufzuheizen als nur die Temperatur zu halten
hi,
es handelt sich um einen einzelofen.
Aber eine nachtabsenkung habe ich auch, habe von 06:00 - 21:00 auf 20° und in der nacht auf 15°.
Offline
Als Einzelofen wird allgemein ein Ofen genannt der über Zentrale Ölversorgung oder Kanne befüllt wird, diese Öfen haben eine Manuelle Steuerung
So wie du es beschreibst hast du eine Etagenheizung (Brennkessel und alle Räume haben einen Heizkörper )
Dann wäre der Verbrauch zwar sehr gross aber möglich.
In den Fall würde ich durch einen Heizungsbauer prüfen lassen ob der Kessel als niedertemperaturkessel laufen kann, eine Reinigung und eventuelle neueinstellung können hier 10 - 20 % Einsparung bringen
Offline