Worauf wird bei einer Prüfung der Ölheizungsanlage geachtet?
Offline
Da bei meiner Heizungsanlage auch eine Prüfung ansteht, habe ich mich mal Kundig gemacht was alles geprüft wird. a) Prüfung, ob im Prüfbericht der letzten Prüfung angeordnete Maßnahmen zur Mängelbeseitgung durchgeführt worden sind. b) Prüfung, ob seit der letzten Prüfung Änderungen an der Anlage vorgenommen worden sind, die eine erneute Prüfung der Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfordern, gegebenfalls Durchführung dieser Prüfung. c) Prüfung der Anlage sowie der Auffangräume und Ableitflächen. d) Prüfung der Sicherheitseinrichtungen wie Überfüllsicherungen, Grenzwertgeber, Lecküberwachungseinrichtungen, Leckagesonden durch Funktionkontrolle. e) Prüfung einwandiger Behälter und Rohrleitungen ohne Auffangraum oder Schutzkanal, soweit sie begehbar sind, durch eine innere Untersuchung nach vorheriger Reinigung; andernfalls durch eine Dichtheitsprüfung. Enthalten Bauartzulassungen, Eignungsfeststellungen, baurechtliche Prüfzeichen, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder weitergehende wasserbehördliche Anordnungen zusätzliche Anforderungen für die Prüfung, werden diese besonders beachtet.
Offline
Meinst du vielleicht nur die Abgaswerte ? Wenn es um diese Sache geht, kann ich dir helfen, es wird dort geprüft : Abgasverlust, Co Wert, Co2 Wert, Sauerstoffbeigabe.
Mfg
Regina
Offline